Numer              : LODMAN.20180812-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł LZE|-TUW
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2018-08-12 09:35:00
Koniec zdarzenia   : 2018-11-03 22:12:00
Bilet otwarty      : 2018-08-12 09:54:00
Bilet zamknięty    : 2018-11-03 22:12:00


*** Opis problemu:
Od godziny 09:35 brak zasilania w węźle LZE-TUW.
Urządzenia pracują na zasilaniu zapasowym UPS.


*** Działanie:
2018-08-12 13:49:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 10:25.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia: