Numer              : LODMAN.20180812-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł SKIERNIEWICE
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2018-08-12 07:14:00
Koniec zdarzenia   : 2018-11-03 22:11:00
Bilet otwarty      : 2018-08-12 08:04:00
Bilet zamknięty    : 2018-11-03 22:12:00


*** Opis problemu:
Od godziny 7:14 brak zasilania podstawowego w węźle w Skierniewicach.
Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS.
Szacowany czas podtrzymania to około 20 minut.


*** Działanie:
2018-08-12 10:27:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 09:40.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.