To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20181022-1 UPDATE: Wzrost temperatury urządzeń w węźle w Piszu |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 22 Oct 2018 14:32:02 +0200 |
Numer : PIONIER.20181022-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PISZ Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2018-10-22 11:36:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-10-22 11:59:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W węźle w Piszu wzrosła temperatura, podwyższony stan wystąpił na dwóch oddzielnych systemach ADVA raz DELTA. *** Działanie: 2018-10-22 14:32:00 (0,0) Tomasz Berner Powiadomiony serwis wysłał do węzła technika. Za około 30 minut podany będzie czas usunięcia usterki. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2018-10-22 11:59:00 (1,0) Tomasz Berner Powiadomiono serwis. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20181022-1 OPEN: Wzrost temperatury urządzeń w węźle w Piszu, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20181022-1 CLOSE: Wzrost temperatury urządzeń w węźle w Piszu, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20181022-1 OPEN: Wzrost temperatury urządzeń w węźle w Piszu, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20181022-1 CLOSE: Wzrost temperatury urządzeń w węźle w Piszu, Komunikaty Operatorzy LODMAN |