To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20171219-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM 2 na routerze poznan-gw3 |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 22 Dec 2017 00:10:17 +0100 |
Numer : PIONIER.20171219-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Poznan Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2017-12-19 11:14:00 Koniec zdarzenia : 2017-12-21 12:50:00 Bilet otwarty : 2017-12-19 12:13:00 Bilet zamknięty : 2017-12-22 00:10:00 *** Opis problemu: Od 11:14 obserwujemy problemy z zasilaczem PEM2 na routerze poznan-gw3. *** Działanie: 2017-12-21 12:17:00 (0,0) Piotr Goczał Po wyjęciu i ponownym włożeniu zasilacza do chassis (działania zalecone przez producenta) zasilacz wznowił pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Po wyjęciu i ponownym włożeniu zasilacza, zasilacz wznowił pracę. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20171219-1 UPDATE: Awaria zasilacza PEM 2 na routerze poznan-gw3, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20171220-2 CLOSE: Brak łączności ze z routerem wsinf-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20171219-1 UPDATE: Awaria zasilacza PEM 2 na routerze poznan-gw3, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20171220-2 CLOSE: Brak łączności ze z routerem wsinf-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |