Numer : PIONIER.20171219-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Poznan Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2017-12-19 11:14:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-12-19 12:13:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:14 obserwujemy problemy z zasilaczem PEM2 na routerze poznan-gw3. *** Działanie: 2017-12-21 12:17:00 (0,0) Piotr Goczał Po wyjęciu i ponownym włożeniu zasilacza do chassis (działania zalecone przez producenta) zasilacz wznowił pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |