Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20170318-1 CLOSE: Problem z zasilaniem w węźle Ujazd

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20170318-1 CLOSE: Problem z zasilaniem w węźle Ujazd
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 20 Mar 2017 09:55:27 +0100
Numer              : LODMAN.20170318-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Ujazd
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2017-03-18 21:33:00
Koniec zdarzenia   : 2017-03-18 22:37:00
Bilet otwarty      : 2017-03-18 21:57:00
Bilet zamknięty    : 2017-03-20 09:55:00


*** Opis problemu:
Od 21:33 switch ujazd-msw zgłasza brak zasilania na zasilaczu podłączonym do 
sieci miejskiej. Jednocześnie UPS zainstalowany w tym węźle nie zgłasza alarmów 
o braku zasilania. Prawdopodobnie jest to problem z zasilaczem urządzenia.


*** Działanie:
2017-03-18 22:37:00 (0,0) Piotr Goczał
O 22:11 zasilanie w węźle zostało przywrócone.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Tizket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2017-03-18 22:07:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilacz urządzenia pracuje poprawnie. W węźle brak jest zasilania sieciowego, 
a UPS nie wysłał komunikatu o przejściu na pracę bateryjną.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20170318-1 CLOSE: Problem z zasilaniem w węźle Ujazd, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=