Numer : LODMAN.20161108-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UL-PB Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-11-08 11:00:00 Koniec zdarzenia : 2016-11-08 13:07:00 Bilet otwarty : 2016-11-08 11:47:00 Bilet zamknięty : 2016-11-09 15:10:00 *** Opis problemu: Od godz 11:00 występuje brak zasilania z sieci miejskiej w węźle UL-PB (Pałac Biedermanna). Węzeł pracuje na zasilaniu awaryjnym z UPS. *** Działanie: 2016-11-08 15:19:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilanie zostało przywrócone o 13:07. Nie było przerwy w pracy węzła. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2016-11-08 11:47:00 (1,0) Witold Bogacki UPS podtrzyma zasilanie jeszcze przez ok 50min. |