Numer : PIONIER.20161107-3
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : linia Poznań - Warszawa
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2016-11-09 11:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2016-11-07 12:36:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W podanym oknie czasowym, prowadzone będą prace w węźle sieci PIONIER w Koninie
Prace polegają na naprawie uszkodzonego modułu siłowni 48V. Nie przewidujemy
wystąpienia przerw w łączności, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2016-11-09 12:59:00 (0,0) Michał Wierucki
Prace zostały rozpoczęte. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w
działaniu sterownika, prace mają charakter wysokiego ryzyka.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2016-11-09 15:00:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|