Numer : PIONIER.20151114-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Krobielewko
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-11-14 00:28:00
Koniec zdarzenia : 2015-11-14 08:20:00
Bilet otwarty : 2015-11-14 00:54:00
Bilet zamknięty : 2015-11-14 11:36:00
*** Opis problemu:
Od godz. 00:28 obserwujemy brak zasilania w węźle. Czas usunięcia awarii nie
jest znany.
W związku z brakiem zasilania nie działają: usługa Level3 DWS, usługa
Litnet-Nordunet, połaczenie do Nordunet, CERN Light.
*** Działanie:
2015-11-14 11:36:00 (0,1) Michał Wierucki
O godzinie 8:20 zasilanie zostało przywrócone przez operatora.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2015-11-14 01:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Energetyka potwierdziła awarię w tym rejonie. Czas przywrócenia zasilania nie
jest znany.
Do węzła wysłana została ekipa serwisowa w celu zapewnienia zasilania
zapasowego.
2015-11-14 03:03:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Energetyka poinformowała, że zasilanie może zostać przywrócone ok 4:00. W
związku z awaria nie działa także połączenie pomiędzy mx-poznan a mx-szczecin.
Usługa DWS działa na łączu zapasowym (Warszawa).
2015-11-14 06:37:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Ekipa serwisowa dotarła do węzła i uruchomiła zapasowe zasilanie. O godz. 5:57
została przywrócona łączność do usług które nie działały.
Energetyka poinformowała, że zasilanie zostanie przywrócone o godz. 9:00
|