Numer : PIONIER.20151114-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Krobielewko
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2015-11-14 00:28:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-11-14 00:54:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 00:28 obserwujemy brak zasilania w węźle. Czas usunięcia awarii nie
jest znany.
W związku z brakiem zasilania nie działają: usługa Level3 DWS, usługa
Litnet-Nordunet, połaczenie do Nordunet, CERN Light.
*** Działanie:
2015-11-14 01:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Energetyka potwierdziła awarię w tym rejonie. Czas przywrócenia zasilania nie
jest znany.
Do węzła wysłana została ekipa serwisowa w celu zapewnienia zasilania
zapasowego.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|