Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20151107-1 UPDATE: Nie działa łącze podstawowe do Level3

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20151107-1 UPDATE: Nie działa łącze podstawowe do Level3 (DWS)
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sun, 08 Nov 2015 07:45:22 +0100
Numer              : PIONIER.20151107-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia LEVEL3 łącze podstawowe
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-11-07 15:28:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-11-07 15:39:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 15:28 nie działa sesja podstawowa do Level3 (DWS).



*** Działanie:
2015-11-08 07:45:00 (0,0) Piotr Goczał
Ekipa serwisowa sprawdziła odcinek Gorzów - Krobielewko oraz węzeł w 
Krobielewku i nie wykryła nieprawidłowości. Przyczyny wcześniejszych przerw w 
transmisji nie są znane.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2015-11-07 15:39:00 (0,0) Piotr Goczał
Występują również problemy z sesjami BGP do AMSIXa,

2015-11-07 15:46:00 (0,0) Piotr Goczał
Sesja BGP zestawiła się o 15:45.

2015-11-07 15:54:00 (0,0) Piotr Goczał
Serwis został wysłany w celu przebadania odcinka Ownice - Krobielewko.

2015-11-07 19:35:00 (0,0) Piotr Goczał
Z powodu trudnych warunków pogodowych ekipa serwisowa jeszcze nie dotarła do 
węzła w Gorzowie.

2015-11-07 21:35:00 (0,0) Piotr Goczał
Ekipa serwisowa wykonała pomiary i nie odnotowała problemów z kablem. Trwa 
ustalanie przyczyn wcześniejszych przerw w łączności.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>