Numer : PIONIER.20151019-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł CKPŁ zasilanie zapasowe
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2015-10-19 09:19:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-10-19 09:24:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Generator energetyczny w węźle CKPŁ jest zgłasza problemy związane z niskim
poziomem ładowana akumulatora, co może skutkować jego nieuruchomieniem się w
przypadku braku zasilania podstawowego z sieci energetycznej. Uszkodzona
ładowarka została zamówiona ale nie jest znany termin jej dostawy i wymiany.
Jest to okres podwyższonego zagrożenia dla węzła CKPŁ.
*** Działanie:
2015-10-21 11:28:00 (0,0) Tomasz Berner
W związku z pracami naprawczymi w przypadku zaniku napięcia generator się nie
uruchomi.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2015-10-21 11:19:00 (0,0) Tomasz Berner
Trwają prace naprawcze ładowarki.
|