Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20151019-1 UPDATE: Problem z generatorem energetycznym w

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20151019-1 UPDATE: Problem z generatorem energetycznym w CKPŁ
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 21 Oct 2015 11:19:57 +0200
Numer              : PIONIER.20151019-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł CKPŁ zasilanie zapasowe
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2015-10-19 09:19:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-10-19 09:24:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Generator energetyczny w węźle CKPŁ jest zgłasza problemy związane z niskim 
poziomem ładowana akumulatora, co może skutkować jego nieuruchomieniem się w 
przypadku braku zasilania podstawowego z sieci energetycznej. Uszkodzona 
ładowarka została zamówiona ale nie jest znany termin jej dostawy i wymiany. 
Jest to okres podwyższonego zagrożenia dla węzła CKPŁ.



*** Działanie:
2015-10-21 11:19:00 (0,0) Tomasz Berner
Trwają prace naprawcze ładowarki.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>