Numer : LODMAN.20150814-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł piotrk-garb
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2015-08-14 08:10:00
Koniec zdarzenia : 2015-08-14 09:39:00
Bilet otwarty : 2015-08-14 08:25:00
Bilet zamknięty : 2015-08-17 14:59:00
*** Opis problemu:
Od 8:10 UPS w węźle piotrk-garb raportuje pracę na baterii. Przewidywany czas
utrzymania pracy węzła: 5 h 40 min.
*** Działanie:
2015-08-14 10:03:00 (0,0) Tomasz Berner
Ticket poprzednio błędnie zamknięty.
Zasilanie w węźle odzyskano o godzinie 09:39.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2015-08-14 08:26:00 (0,0) Piotr Goczał
Problem został zgłoszony do osoby odpowiedzialnej za zasilanie w węzłach.
2015-08-14 09:21:00 (0,1) Tomasz Berner
Stabilna łączność z urządzeniem utrzymuje się od 2015-08-12 22:55.
|