To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20150814-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle piotrk-garb |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 14 Aug 2015 09:21:35 +0200 |
Numer : LODMAN.20150814-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-garb Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2015-08-14 08:10:00 Koniec zdarzenia : 2015-08-12 22:55:00 Bilet otwarty : 2015-08-14 08:25:00 Bilet zamknięty : 2015-08-14 09:21:00 *** Opis problemu: Od 8:10 UPS w węźle piotrk-garb raportuje pracę na baterii. Przewidywany czas utrzymania pracy węzła: 5 h 40 min. *** Działanie: 2015-08-14 09:21:00 (0,1) Tomasz Berner Stabilna łączność z urządzeniem utrzymuje się od 2015-08-12 22:55. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2015-08-14 08:26:00 (0,0) Piotr Goczał Problem został zgłoszony do osoby odpowiedzialnej za zasilanie w węzłach. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20150814-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle piotrk-garb, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20150812-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem mpk-dab-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20150814-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle piotrk-garb, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20150814-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle piotrk-garb, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |