Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20150622-3 UPDATE: Brak łączości ze switchem ips-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20150622-3 UPDATE: Brak łączości ze switchem ips-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 25 Jun 2015 13:19:40 +0200
Numer              : LODMAN.20150622-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł IPS
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-06-22 15:30:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-06-22 15:46:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 15:30 nie mamy łączności ze switchem ips-esw.



*** Działanie:
2015-06-25 13:19:00 (0,0) Piotr Goczał
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /nieznany/ na /2015-06-26 
11:30:00/


*** Przewidywany czas zakończenia:
2015-06-26 11:30:00


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2015-06-22 17:03:00 (0,0) Piotr Goczał
W/g informacji uzyskanych od lokalnego operatora: "switch nie działa" (brak 
świecącej się diody power).


2015-06-23 11:53:00 (0,0) Piotr Goczał
Łączność do switcha została przywrócona o 11:10

2015-06-23 12:37:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną braku łączności była awaria zabezpieczenia nadprądowego w obwodzie 
zasilania UPS. Prawdopodobnie uszkodzony jest też sam UPS, który będzie 
serwisowany w późniejszym terminie. Uszkodzony został również zasilacz 
przełącznika ips-esw. Zasilacz został wymieniony.

2015-06-25 13:19:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniu 2015.06.26 w godzinach 10:30-11:30 wymieniany będzie UPS w węźle. 
Spowoduje to krótką przerwę w pracy węzła.




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>