Numer              : LODMAN.20150622-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł IPS
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2015-06-22 15:30:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-06-22 15:46:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 15:30 nie mamy łączności ze switchem ips-esw.



*** Działanie:
2015-06-23 12:37:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną braku łączności była awaria zabezpieczenia nadprądowego w obwodzie 
zasilania UPS. Prawdopodobnie uszkodzony jest też sam UPS, który będzie 
serwisowany w późniejszym terminie. Uszkodzony został również zasilacz 
przełącznika ips-esw. Zasilacz został wymieniony.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2015-06-22 17:03:00 (0,0) Piotr Goczał
W/g informacji uzyskanych od lokalnego operatora: "switch nie działa" (brak 
świecącej się diody power).


2015-06-23 11:53:00 (0,0) Piotr Goczał
Łączność do switcha została przywrócona o 11:10