To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20150514-1 UPDATE: Awaria zasilania w węźle piotrk-mik |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 14 May 2015 10:00:25 +0200 |
Numer : LODMAN.20150514-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-mik Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-05-14 08:21:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-05-14 08:38:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 8:21 switch piotrk-mikr-msw zgłasza brak zasilania na jednym z zasilaczy. Jednocześnie UPS zainstalowany w węźle raportuje pracę na bateriach. Prognozowany czas pracy: 7 godzin 15 minut. *** Działanie: 2015-05-14 10:00:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone o 9:10. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |