Numer : PIONIER.20150407-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Zielona Góra
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2015-04-07 10:38:00
Koniec zdarzenia : 2015-04-14 15:24:00
Bilet otwarty : 2015-04-07 12:22:00
Bilet zamknięty : 2015-04-14 15:25:00
*** Opis problemu:
W godz 10:38 do 10:45 nie działa węzeł w Zielonej Górze.
*** Działanie:
2015-04-07 12:22:00 (1,0) Witold Bogacki
Łączność z urządzeniami szkieletowymi PIONIER została przywrócona o 10:45.
Zrestartowały się zarówno xmr.zielona-gora jak i mx-zgo.
Wg informacji otrzymanej z ZIELMAN przyczyną była awaria zasilania w węźle
skutkująca odłączeniem zasilania dla węzła PIONIER w Zielonej Górze.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Przerwa w dostępie do MANu trwała około 7 minut.
*** Historia:
|