Numer : PIONIER.20150410-6
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : linia Puławy
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2015-04-13 10:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-04-10 13:47:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Na poniedziałek 13 kwietnia zaplanowano prace przy modernizacji zasilania węzła
sieciowego i serwerowni OSK PulMAN.
Przewidywany czas prac: 10 - 14
Konieczne będą wyłączenia naprzemienne zasilania z sieci i z UPSów, z
założenia pojedyncze wyłączenie nie dłuższe jak pół godziny.
- wyłączenie UPSów dotyczy wyłączenia zasilania z UPSów wszystkich urządzeń -
zanik zasilania z sieci spowoduje problem;
Nie zakładamy konieczności zupełnych wyłączeń urządzeń, jednak czas prac to
czas podwyższonego ryzyka dla działania
całego węzła sieciowego oraz serwerowni OSK PulMAN.
*** Działanie:
2015-04-13 18:36:00 (0,0) Tomasz Berner
Prace zakończone, przerw w działaniu nie było.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2015-04-13 14:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|