Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20150111-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle pkp-tuw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20150111-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle pkp-tuw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 14 Jan 2015 13:11:10 +0100
Numer              : LODMAN.20150111-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł pkp-tuw
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-01-11 07:57:00
Koniec zdarzenia   : 2015-01-14 13:11:00
Bilet otwarty      : 2015-01-11 08:16:00
Bilet zamknięty    : 2015-01-14 13:11:00


*** Opis problemu:
Od 7:57 UPS w węźle pkp-tuw zgłasza pracę na bateriach. Jednocześnie switch 
pkp-tuw-msw raportuje brak zasilania na jednym z zasilaczy. Prawdopodobnie 
oznacza to brak zasilania w węźle. Prognozowany czas prac węzła na bateriach: 
2h 42 minuty.


*** Działanie:
2015-01-11 09:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 9:52 zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2015-01-11 08:21:00 (0,0) Piotr Goczał
Problem zgłoszono do osoby odpowiedzialnej z zasilanie węzła.


2015-01-11 09:27:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Brak zasilania w całym budynku. Nie wiadomo kiedy zasilanie zostanie 
przywrócone. UPS podtrzyma pracę urządzeń przez około 1 godzinę.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20150111-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle pkp-tuw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=