Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20130619-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20130619-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 19 Jun 2013 19:20:53 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20130619-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-r
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2013-06-19 16:50:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2013-06-19 16:58:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 16:50 obserwujemy brak zasilania jednego z zasilaczy switcha ul-r-msw. 
Urządzenia pracuje na zasilaniu awaryjnym.


*** Działanie:
2013-06-19 19:20:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone. Nie udało się ustalić przyczyny awarii.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20130619-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=