Numer              : LODMAN.20130619-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-r
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2013-06-19 16:50:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2013-06-19 16:58:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 16:50 obserwujemy brak zasilania jednego z zasilaczy switcha ul-r-msw. 
Urządzenia pracuje na zasilaniu awaryjnym.


*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany