Numer : PIONIER.20130214-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Częstochowa
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-02-14 07:08:00
Koniec zdarzenia : 2013-02-14 07:54:00
Bilet otwarty : 2013-02-14 07:56:00
Bilet zamknięty : 2013-03-06 11:41:00
*** Opis problemu:
Od godziny 7:08 obserwujemy brak połączenia do MAN Częstochowa. Nie działają
wszystkie sesje. XMR Częstochowa zgłosił brak zasilania na zasilaczach nr 1 i
3. Według informacji uzyskanych od Administratora przerwa w łączności
spowodowana jest pracami związanymi z przełączaniem zasilania.
*** Działanie:
2013-02-14 07:58:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godz. 7:54 łączność do MAN Częstochowa została przywrócona.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Przyczyną awari było uszkodzenie UPSa.
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
|