Numer              : LODMAN.20130125-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-pb-ups
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-01-25 14:51:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2013-01-25 14:59:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 14:51 nie mamy kontaktu z naszym UPS-em ul-pb-ups.


*** Działanie:
2013-03-05 14:21:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Wyłączenie i załączenie UPS-a oraz wyjęcie i włożenie modułu SNMP nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów.
W dalszym ciągu nie mamy kontaktu z UPS-em.
Prawdopodobnie uszkodzony jest moduł SNMP w UPS-ie.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2013-01-25 15:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Okazuje się, że jest to przypadkowe uszkodzenie połączenia przez osobę, która 
była w węźle.
Połączenie wkrótce powinno zostać przywrócone.

2013-01-25 17:48:00 (0,0) Tomasz Berner
Nie udało się przywrócić połączenia.
Prawdopodobną przyczyną jest niepoprawna praca portu ethernet UPSa.


2013-03-05 12:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Dziś, pomiędzy 12:45 a 15:00 wykonanie zostanie restart UPS-a.
Urządzeniom w węźle nie zagraża brak zasilania, gdyż mają doprowadzone 
zasilanie z dodatkowego źródła.
Jest to jednak okres podwyższonego ryzyka.