Numer : LODMAN.20120524-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł film
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2012-05-24 08:30:00
Koniec zdarzenia : 2012-06-11 10:40:00
Bilet otwarty : 2012-05-24 08:44:00
Bilet zamknięty : 2012-06-11 10:40:00
*** Opis problemu:
Od godziny 8:30 urządzenia w węźle film pracują na zasilaniu bateryjnym. UPS
prognozuje prace węzła na około 15 minut.
*** Działanie:
2012-05-24 10:12:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie węzła zostało przywrócone o 10:03.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2012-05-24 09:17:00 (0,0) Piotr Goczał
Brak zasilania w węźle został potwierdzony przez lokalnego administratora.
2012-05-24 09:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według UPS-a zasilania z baterii pozostało na około 9 minut.
|