Numer : LODMAN.20120518-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł umed-4ds-esw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2012-05-18 15:07:00
Koniec zdarzenia : 2012-06-11 10:35:00
Bilet otwarty : 2012-05-18 15:12:00
Bilet zamknięty : 2012-06-11 10:35:00
*** Opis problemu:
Od 15:07 nie mamy kontaktu ze switchem umed-4ds-esw.
*** Działanie:
2012-05-18 15:22:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną awarii było celowego odłączenie urządzenia od zasilania.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2012-05-18 15:14:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
W związku z awarią nie mamy też kontaktu między innymi kontaktu z urządzeniami:
wap-esw
mpk-lim-esw
umed-bard-esw
2012-05-18 15:21:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt ze switchem odzyskaliśmy o 15:12.
|