Numer : LODMAN.20111120-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mpk-choc-esw
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2011-11-20 06:20:00
Koniec zdarzenia : 2011-11-21 11:07:00
Bilet otwarty : 2011-11-20 06:42:00
Bilet zamknięty : 2011-12-16 15:34:00
*** Opis problemu:
Od 06:20 nie mamy kontaktu ze switchem mpk-choc-esw.
Klient radiowy znajdujący się w węźle mpk-choc pokazuje, że lokalne połączenie
ethernetowe do switcha nie działa.
*** Działanie:
2011-11-21 12:42:00 (0,0) Tomasz Berner
Po wymianie urządzenia łączność została przywrócona o godzinie 11:07.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2011-11-21 07:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Administrator w MPK potwierdził awarię swictha mpk-choc-esw.
|