Numer : LODMAN.20111119-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia iw-gda-esw
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2011-11-19 11:39:00
Koniec zdarzenia : 2011-11-20 16:47:00
Bilet otwarty : 2011-11-19 11:56:00
Bilet zamknięty : 2011-12-16 15:26:00
*** Opis problemu:
Od 11:39 nie mamy kontaktu ze switchem iw-gda-esw.
*** Działanie:
2011-12-16 15:26:00 (0,1) Witold Bogacki
Przyczyną awarii był brak zasilania. Urządzenie zrestartowało się.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2011-11-21 12:54:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
W trakcie trwania awarii został nawiązany kontakt telefoniczny z
administratorem Instytutu Włókiennictwa, który zobowiązał się do sprawdzenia,
czy w węźle jest zasilanie.
2011-11-21 12:55:00 (0,0) Piotr Goczał
Łączność została przywrócona około 16:34.
|