Numer : LODMAN.20111022-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł lze-tuw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2011-10-22 10:31:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-10-22 10:39:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 1031: UPS w węźle lze-tuw zgłasza pracę na baterii.Prognozowany czas pracy
na betarii 1h 22 minuty.
*** Działanie:
2011-10-22 13:24:00 (0,0) Piotr Goczał
Planowane załączenie zasilania: 14:30. W chwili obecnej UPS prognozuje
podtrzymanie napcęia na 15 minut.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-10-22 13:05:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną braku zasilania jest awaria w energetyczna w LZE. Awaria
prawdopodobnie zostanie usunięta w przeciągu 0,5h. W chwili obecnej UPS
prognozuje podtrzymanie napcęia na 19 minut.
|