To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20111022-1 UPDATE: Problemy z zasilaniem węzła lze-tuw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sat, 22 Oct 2011 13:05:22 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20111022-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł lze-tuw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2011-10-22 10:31:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-10-22 10:39:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 1031: UPS w węźle lze-tuw zgłasza pracę na baterii.Prognozowany czas pracy na betarii 1h 22 minuty. *** Działanie: 2011-10-22 13:05:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną braku zasilania jest awaria w energetyczna w LZE. Awaria prawdopodobnie zostanie usunięta w przeciągu 0,5h. W chwili obecnej UPS prognozuje podtrzymanie napcęia na 19 minut. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |