Numer              : LODMAN.20110425-1
W艂a艣ciciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : w臋ze艂 uml-tv
Nadawca            : Piotr Gocza艂
Pocz膮tek zdarzenia : 2011-04-25 16:58:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2011-04-25 17:13:00
Bilet zamkni臋ty    : 


*** Opis problemu:
Od 16:58 obserwujemy problemy z zasilaniem urz膮dze艅 w w臋藕le uml-tv. W switch 
uml-tv-msw nie pracuj膮 2 z 4 zasliczaczy, brak jest r贸wnie偶 艂膮czno艣ci ze 
zwitchem uml-tv-esw oraz UPSem w tym w臋藕le. Czas wyst膮pienie awarii jest 
skorelowany z problemami z zasilaniem innych wez艂贸w (UPSy na chwil臋 prze艂膮czy艂y 
si臋 na baterie).





*** Dzia艂anie:
2011-04-26 09:32:00 (0,0) Piotr Gocza艂
O 9:23 艂膮czno艣膰 zosta艂a przywr贸cona. Przyczyn膮 awarii by艂o "zawieszenie si臋 
UPSa".


*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany


*** Zako艅czenie zdarzenia:



*** Historia:
2011-04-26 08:21:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Problem prawdopodobnie powi膮zany jest z awaria UPSa w tym w臋藕le (ticket         
LODMAN.20110418-4) i chwilowym zanikiem pr膮du po wczorajszej burzy. Oko艂o 9:00 
pracownik ma uzyska膰 dost臋p do w臋z艂a i b臋dziemy posiada膰 wi臋cej informacji n/t.