Numer : LODMAN.20110425-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł uml-tv
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2011-04-25 16:58:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-04-25 17:13:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 16:58 obserwujemy problemy z zasilaniem urządzeń w węźle uml-tv. W switch
uml-tv-msw nie pracują 2 z 4 zasliczaczy, brak jest również łączności ze
zwitchem uml-tv-esw oraz UPSem w tym węźle. Czas wystąpienie awarii jest
skorelowany z problemami z zasilaniem innych wezłów (UPSy na chwilę przełączyły
siÄ™ na baterie).
*** Działanie:
2011-04-26 08:21:00 (0,0) Piotr Goczał
Problem prawdopodobnie powiązany jest z awaria UPSa w tym węźle (ticket
LODMAN.20110418-4) i chwilowym zanikiem prądu po wczorajszej burzy. Około 9:00
pracownik ma uzyskać dostęp do węzła i będziemy posiadać więcej informacji n/t.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|