To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20100717-3 CLOSE: Brak zasilania w wê¼le piotrk-mikr |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 21 Jul 2010 08:50:37 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20100717-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-mikr Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2010-07-17 21:40:00 Koniec zdarzenia : 2010-07-21 08:50:00 Bilet otwarty : 2010-07-17 22:06:00 Bilet zamknięty : 2010-07-21 08:50:00 *** Opis problemu: Od 21:40 nasz UPS w węźle piotrk-mikr raportuje, że nie ma zasilania z sieci energetycznej. Nasze urządzenia pracują na bateriach UPS-a, który twierdzi, że zasilania wystarczy mu jeszcze na 6 godzin i 31 minut pracy. *** Działanie: 2010-07-17 22:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 22:05 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |