Numer : PIONIER.20100702-4
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Toruń - Gdańsk
Nadawca : Jerzy Grzenda
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-07-02 15:40:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-07-02 16:26:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 15:40 nie działają obie lambdy w relacji Gdańsk-Toruń. Problem zgłoszono do
Exatela.
Z powodu jednoczesnej awarii na Ĺ‚Ä…czu Gdansk-Koszalin (opisanej w tickecie
3329) oraz problemĂłw z Ĺ‚Ä…czem dzierzawionym Olsztyn-Bialystok od 15:44 nie ma
dostępu do MANów w Gdańsku i w Olsztynie.
*** Działanie:
2010-07-02 19:30:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Przyczyną uszkodzenia światłowodu są prace budowlane związane z budową
autostrady. Czas przywrócenia łączności nadal nie jest znany.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|