Numer              : PIONIER.20100702-7
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Olsztyn
Nadawca            : Jerzy Grzenda
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-07-02 17:58:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2010-07-02 18:29:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 17:58 występuje awaria zasilania w całym kampusie w Olsztynie. 
Przyczyna i czas usunięcia awarii nie są znane. Węzeł PIONIER pracuje na 
zasilaniu z UPS.



*** Działanie:
2010-07-02 19:22:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Zasilanie zostało przywrócone o 18:48. Połączenia do MAN Olsztyn działają od 
18:52.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2010-07-02 18:37:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 18:10 nie działają połączenia do Olsztyna.