Date: Wed, 2 Jun 2010 12:30:32 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20100602-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł pl-7ds
Nadawca            : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-06-02 10:02:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2010-06-02 11:00:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 10:52 nie działa zasilanie węzła pl-7ds. Urządzenia zasilane są z UPSa. UPS 
raportuje, że pozostało mu baterii na około 5 godzin.



*** Działanie:
2010-06-02 12:30:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie węzła zostało przywrócone o 11:46 ale jest ono niestabilne (UPS 
zgłosił 3 krótkie przerwy w zasilaniu). W/g administratora prace energetyczne 
miały potrwać do około 13:00.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2010-06-02 11:01:00 (0,0) Piotr Goczał
----- ZMIENIONY PoczÄ…tek zdarzenia: z /2010-06-02 10:52:00/ na /2010-06-02 
10:02:00/

2010-06-02 11:01:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria zasilania nastąpiła o 10:02 a nie jak błędnie podano o 10:52.


2010-06-02 11:06:00 (0,0) Piotr Goczał
Problem zgłoszono do osoby odpowiedzialnej za zasilanie węzła.