To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20100602-1 UPDATE: Awaria zasilania w wê¼le pl-7ds |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 2 Jun 2010 11:01:56 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20100602-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-7ds Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2010-06-02 10:02:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-06-02 11:00:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:52 nie działa zasilanie węzła pl-7ds. Urządzenia zasilane są z UPSa. UPS raportuje, że pozostało mu baterii na około 5 godzin. *** Działanie: 2010-06-02 11:01:00 (0,0) Piotr Goczał Awaria zasilania nastąpiła o 10:02 a nie jak błędnie podano o 10:52. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2010-06-02 11:01:00 (0,0) Piotr Goczał ----- ZMIENIONY Początek zdarzenia: z /2010-06-02 10:52:00/ na /2010-06-02 10:02:00/ |
<Pop. w WÄ…tku] | Aktualny WÄ…tek | [Nast. w WÄ…tku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | LODMAN.20100602-1 UPDATE: Awaria zasilania w wê¼le pl-7ds, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
NastÄ™pny wg. Daty: | LODMAN.20100531-1 CLOSE: Brak dostêpu do switcha uma-tra-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w WÄ…tku: | LODMAN.20100602-1 UPDATE: Awaria zasilania w wê¼le pl-7ds, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
NastÄ™pny w WÄ…tku: | LODMAN.20100602-1 UPDATE: Awaria zasilania w wê¼le pl-7ds, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |