Numer : PIONIER.20091026-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Radom
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-10-26 17:52:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-10-26 18:52:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 17:52 delta w Radomiu zgłasza brak zasilania AC.
*** Działanie:
2009-10-26 19:34:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godz. ok 19:00 wróciło zasilanie w budynku - baterie w delcie ładują się.
Wg. elektryka awarie spowodował źle działający przełącznik SZR odpowiedzialny
za
przełączanie zasilana podstawowego na rezerwowe.
Dokładna diagnostyka i ewentualna wymiana wadliwych podzespołów nastąpi
następnego dnia.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-10-26 18:52:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyną braku zasilania jest awaria prądu w całym budynku, w którym mieści się
delta. Ekipa energetyczna sprawdza przyczyny awarii.
Czas przywrócenia zasilania nieznany.
|