Numer              : PIONIER.20091026-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Radom
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2009-10-26 17:52:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2009-10-26 18:52:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godz. 17:52 delta w Radomiu zgłasza brak zasilania AC.


*** Działanie:
2009-10-26 18:52:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyną braku zasilania jest awaria prądu w całym budynku, w którym mieści się
delta. Ekipa energetyczna sprawdza przyczyny awarii. 
Czas przywrócenia zasilania nieznany.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany