Numer              : LODMAN.20091014-4
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł tech
Nadawca            : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-10-14 14:09:00
Koniec zdarzenia   : 2009-10-14 16:13:00
Bilet otwarty      : 2009-10-14 15:15:00
Bilet zamknięty    : 2009-10-15 17:44:00


*** Opis problemu:
Od godziny 14:09 nie działa łączność ze switchem tech-esw.



*** Działanie:
2009-10-14 16:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną przerwy w pracy łącza była awaria zasilacza w węźle pl-7ds. Po 
wymianie zasilacza Å‚Ä…cze pracuje poprawnie.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.