Numer : LODMAN.20091014-3
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł amuz-gda-gw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2009-10-14 13:26:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-10-14 13:52:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 13:26 nie mamy kontaktu z naszym routerem amuz-gda-gw.
*** Działanie:
2009-10-15 12:08:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Wymieniony został konwerter światłowodowy i łącze zaczęło pracować poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-10-14 14:12:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Dowiedzieliśmy się od administratorów Ak. Muzycznej, że mają rozległą awarię
zasilania i nie jest znany czas jego przywrócenia.
2009-10-14 15:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone na łączy występuje duża stopa błędów.
Łącze będzie diagnozowane.
|