Numer : PIONIER.20090101-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł LODMAN CKPŁ
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2009-01-01 00:16:00
Koniec zdarzenia : 2009-01-01 01:43:00
Bilet otwarty : 2009-01-01 00:36:00
Bilet zamknięty : 2009-01-01 22:00:00
*** Opis problemu:
Od godziny 00:16 brak zasilania podstawowego w węźle LODMAN znajdujacym się
w Centrum Komputerowym Politechniki Łódzkiej.
Urządzenia LODMAN i PIONIERa pracują na zasilaniu zapasowym dostarczanym z
agregatu.
Czas usunięcia awarii nieznany.
*** Działanie:
2009-01-01 01:51:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie podstawowe wznowiło pracę o godzinie 01:43.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
|