Numer : LODMAN.20090101-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-ck Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2009-01-01 00:16:00 Koniec zdarzenia : 2009-01-01 01:43:00 Bilet otwarty : 2009-01-01 00:32:00 Bilet zamknięty : 2009-01-01 21:40:00 *** Opis problemu: Od godziny 00:16 brak zasilania podstawowego w węźle pl-ck. Urządzenia pracują na zasilaniu zapasowym dostarczanym z agregatu. *** Działanie: 2009-01-01 01:51:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe wznowiło pracę o godzinie 01:43. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: |