To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20080816-1 UPDATE: Brak zasilania węzła pkp-tuw z sieci energetycznej |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sat, 16 Aug 2008 10:36:05 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20080816-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2008-08-16 09:29:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2008-08-16 10:01:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 09:29 nasz węzeł pkp-tuw pracuje na zasilaniu awaryjnym pochodzącym z UPS-a. Węzęł nie ma zasilania z sieci eneretycznej. Przewidywany czas jego pracy na zasilaniu awaryjnym to 2,5 godziny. *** Działanie: 2008-08-16 10:36:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie węzła zostało przywrócone o 10:14. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w WÄ…tku] | Aktualny WÄ…tek | [Nast. w WÄ…tku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | LODMAN.20080816-1 OPEN: Brak zasilania węzła pkp-tuw z sieci energetycznej, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
NastÄ™pny wg. Daty: | PIONIER.20080817-1 OPEN: Brak poł±czenia do Puław i czę¶ci poł±czeń do Lublina, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w WÄ…tku: | LODMAN.20080816-1 OPEN: Brak zasilania węzła pkp-tuw z sieci energetycznej, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
NastÄ™pny w WÄ…tku: | PIONIER.20080817-1 OPEN: Brak poł±czenia do Puław i czę¶ci poł±czeń do Lublina, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [WÄ…tek] [Lista archiwĂłw] [Inne Listy] |