Numer              : LODMAN.20080816-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł pkp-tuw
Nadawca            : Krzysztof WĹ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-08-16 09:29:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2008-08-16 10:01:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 09:29 nasz węzeł pkp-tuw pracuje na zasilaniu awaryjnym pochodzącym z UPS-a.
Węzęł nie ma zasilania z sieci eneretycznej.
Przewidywany czas jego pracy na zasilaniu awaryjnym to 2,5 godziny.


*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia: