Numer              : PIONIER.20080331-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł LIM Warszawa
Nadawca            : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-04-01 06:00:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2008-03-31 17:05:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
W zwiÄ…zku z przeprowadzanymi przez LIM pracami konserwacyjnymi wystÄ…piÄ…
krótkotrwałe zaniki zasilania w węźle sieci PIONIER w LIM w Warszawie. 
Nie są planowane przerwy w pracy węzła PIONIER, jednak jest to okres znacznie 
podwyższonego ryzyka. W przypadku wystąpienia komplikacji może wystąpić utrata 
połączenia do sieci URAN oraz do TP S.A. przez ATMAN. 
Zaniki zasilania wystÄ…piÄ…: 
- 01/04/08 Wtorek, godz. 6:00 
- 02/04/08 Åšroda, godz. 23:00 
- 04/04/08 Piatek, godz. 6:00



*** Działanie:
2008-04-04 10:40:00 (0,0) Tomasz Berner
O godz. 06:02 nastąpiła kolejna krotka przerwa w działaniu BD-LIM oraz 3C-LIM. 
W związku z tym nastąpiła ok. 10 min przerwa w działaniu połączeń PIONIER - 
URAN, 
PIONIER - ATMAN oraz PIONIER - TPNET tranzyt via ATMAN. 
Przerwa związana była z planowanym zanikiem zasilania.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-04-04 07:00


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2008-04-01 06:32:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 06:12 nie działają połączenia PIONIER - URAN, PIONIER - ATMAN oraz 
PIONIER - TPNET tranzyt via ATMAN.

2008-04-01 09:53:00 (0,0) Tomasz Berner
Od 06:34 działają połączenia PIONIER - TPNET tranzyt via ATMAN i PIONIER - 
ATMAN.
Nie działa ciągle połączenie PIONIER-URAN.

2008-04-01 13:36:00 (0,0) Witold Bogacki
O 13:03 przywrócono połączenie do URANu i przełącznika 3C-LIM. 
Przyczyną przerwy była awaria UPSa w LIMie.


2008-04-01 14:38:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 13:50 ponownie brak połączenia do URANu i do 3C-LIM. 

2008-04-02 23:23:00 (0,0) Witold Bogacki
2008-04-01 15:00 URAN i 3C-LIM wznowily prace. Najprawdopodobniej w wyniku prac
energetycznych w budynku LIM calkowitemu uszkodzeniu ulegl UPS.
W związku z tym urządzenia zostały przepięte na zasilanie niechronione.

2008-04-02 23:28:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz. 23:05 wystąpiła krótka przerwa (ok 1. min) w działaniu BD-LIM oraz 
3C-LIM
co spowodowało utratę łączności do URAN oraz urządzeń podpiętych do 3C-LIM.
Przerwa była planowana, związana z pracami elektroenergetycznymi.