Numer : PIONIER.20080331-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł LIM Warszawa
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2008-04-01 06:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-03-31 17:05:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z przeprowadzanymi przez LIM pracami konserwacyjnymi wystąpią
krótkotrwałe zaniki zasilania w węźle sieci PIONIER w LIM w Warszawie.
Nie są planowane przerwy w pracy węzła PIONIER, jednak jest to okres znacznie
podwyższonego ryzyka. W przypadku wystąpienia komplikacji może wystąpić utrata
połączenia do sieci URAN oraz do TP S.A. przez ATMAN.
Zaniki zasilania wystąpią:
- 01/04/08 Wtorek, godz. 6:00
- 02/04/08 Środa, godz. 23:00
- 04/04/08 Piatek, godz. 6:00
*** Działanie:
2008-04-02 23:28:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz. 23:05 wystąpiła krótka przerwa (ok 1. min) w działaniu BD-LIM oraz
3C-LIM
co spowodowało utratę łączności do URAN oraz urządzeń podpiętych do 3C-LIM.
Przerwa była planowana, związana z pracami elektroenergetycznymi.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-04-04 07:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-04-01 06:32:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 06:12 nie działają połączenia PIONIER - URAN, PIONIER - ATMAN oraz
PIONIER - TPNET tranzyt via ATMAN.
2008-04-01 09:53:00 (0,0) Tomasz Berner
Od 06:34 działają połączenia PIONIER - TPNET tranzyt via ATMAN i PIONIER -
ATMAN.
Nie działa ciągle połączenie PIONIER-URAN.
2008-04-01 13:36:00 (0,0) Witold Bogacki
O 13:03 przywrócono połączenie do URANu i przełącznika 3C-LIM.
Przyczyną przerwy była awaria UPSa w LIMie.
2008-04-01 14:38:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 13:50 ponownie brak połączenia do URANu i do 3C-LIM.
2008-04-02 23:23:00 (0,0) Witold Bogacki
2008-04-01 15:00 URAN i 3C-LIM wznowily prace. Najprawdopodobniej w wyniku prac
energetycznych w budynku LIM calkowitemu uszkodzeniu ulegl UPS.
W związku z tym urządzenia zostały przepięte na zasilanie niechronione.
|