Numer : PIONIER.20080215-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł e-gw
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2008-02-15 20:35:00
Koniec zdarzenia : 2008-02-16 01:50:00
Bilet otwarty : 2008-02-15 20:55:00
Bilet zamknięty : 2008-02-22 17:28:00
*** Opis problemu:
O godz 20:35 przestał działać routing-engine RE0 w routerze brzegowym e-gw.
System automatycznie przełączył się na zapasowy RE1. Podczas przełączania
wystąpiły przerwy na wszystkich sesjach przechodzących przez router.
*** Działanie:
2008-02-16 01:54:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Prace naprawcze zostały zakończone. Router pracuje prawidłowo.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace naprawcze zostały zakończone i router pracuje prawidłowo. Sumaryczna
przerwa w dostepie do MANu wyniosla okolo 1h i 12min.
*** Historia:
2008-02-16 00:20:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Po awarii routera brzegowego e-gw udało się przywrócić łączność. Trwają dalsze
prace naprawcze. Możliwe są jeszcze przerwy w łączności.
|