Numer : PIONIER.20071211-3
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Gorzów - Szczecin
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-12-11 18:15:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-12-11 18:16:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 17:38 prawdopodobnie w wyniku prac prowadzonych przez HAWE, nie działa
połączenie pomiędzy Gorzowem a Szczecinem oraz związane z tą relacją połączenia
regionalne.
*** Działanie:
2007-12-12 18:06:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godz. 15 połączenia Pioniera w relacji Gorzów - Szczecin działaja poprawnie
po tymczasowym przełączeniu na inne włókna sieci OTK należącej do PBT HAWE.
Jest to jedynie rozwiązanie doraźne, gdyż nadal trwają prace nad naprawą
uszkodzonej linii światłowodowej. Ze względu na miejsce awarii (uszkodzenie w
pasie drogowym) i związaną z tym koniecznością zajęcia pasa jezdni nieznany
jest przewidywany czas usunięcia awarii kabla światłowodowego.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2007-12-12 01:36:00 (0,0) Witold Bogacki
HAWE poinformowało, że przyczyna awarii jest uszkodzenie światłowodu powstałe
na wskutek przewiertu pod jezdnią w Szczecinie. Doraźnym rozwiązaniem awarii
będzie przełączenie na włókna HAWE.
2007-12-12 13:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Wg informacji otrzymanej z HAWE transmisja powinna zostać przywrócona w
przeciągu najbliższych 2 godzin.
|